老金沙9170登录入口|首页(歡迎您)

金沙检测线路js69

制冷系统充灌制冷剂都有哪几种方法?

发布时间: 2021-11-08 作者:admin 分享到:
二维码分享

下面海乐电器的小编给大家介绍一下陕西制冷系统充灌制冷剂的几种方法,一起来看看吧!

陕西制冷系统经过检漏、干燥和抽空后,就可以充灌制冷剂了。充灌制冷剂俗称灌气,充灌的制冷剂是液态时,可使其不凝气体和水分极少。气瓶内液体较少时,要把气瓶口朝下,使气瓶内的液体高于阀门,使充灌的制冷剂都是液态。夏天由于气温高,可用冰块堆放在气瓶四周,使瓶内液体增多。充灌制冷剂有以下三种方法:

(1)控制低压法。用铜管把直角阀与氟里昂—12的气瓶连接。打开气瓶阀门,松动直角阙门上的锁母。听到“嘶嘶”声,制冷剂把铜管中的空气顶出,上紧锁母。慢慢打开直角阀门,压力表指针指示到2公斤/平方厘米时,关闭直角阀门。接通电冰箱电源,压缩机运转,陕西制冷设备压力表指示的压力慢慢下降,降到一定数值不再下降,这个压力就是制冷系统的低压压力,也就是蒸发器内液态制冷剂的蒸发压力。

一般蒸发压力控制在0.6~0.8公斤/平方厘米,相应的蒸发温度为-19~-15℃。低压压力的高低是由充灌制冷剂的多少决定的。制冷剂多,低压压力高,蒸发温度也高。制冷剂少,低压压力低,蒸发温度也低。低压压力的高低,受环境温度变化的影响。在不同的季节充灌制冷剂,应把低压压力控制在不同数值。冬天气温低,低压压力稍低一些,为0.6公斤/平方厘米,夏天气温高,低压压力为0.8公斤/平方厘米。压缩机运转半小时后,手摸冷凝器已经发热,手摸低压吸气管已经发凉。此时蒸发器应该全部结霜,而且结霜均匀。如果蒸发器下部结霜不满,可打开直角阀门再灌一点制冷剂。过几分钟再观察蒸发器结霜情况,应以蒸发器全部结霜均匀为合适。

如果不只是蒸发器全部结霜,与蒸发器相连接的低压吸气管也出现结霜,那就是制冷剂灌多了。此时关闭气瓶阀门,打开直角阀门,松开锁母放掉一些制冷剂,然后再上紧锁母关闭直角阀门。压缩机经过较长时间运转,箱内温度越来越低,低压压力也稍有降低。这种情况是正常的,不要误认为缺少制冷剂而继续充灌。在充灌制冷剂的同时,还要密切注意压缩机运转电流的变化。制冷剂充灌过多,压缩机的运转电流会超过额定电流。

陕西冷库设备制冷剂充灌合适以后,压缩机经过一段长时间运转,运转电流一直在额定数值内。箱内温度在0~8℃范围内,压缩机受温度控制器控制,自停自开两次后,就可以进行封口了。封口应在压缩机运转时进行,这时低压压力低容易封口。从压缩机充灌制冷剂管口向外20厘米处,用封口钳子(或普通尖嘴钳子)夹扁两处。在夹扁处外边用钳子截断,截断处用砂布打光,抹上焊油用锡焊封口。封口的焊锡要厚,焊成个凸起的半圆形以防渗漏。然后把封口处浸入水碗里,应没有气泡放出。封好口的这段铜管用改锥柄做芯绕成弹簧的形状,贴近压缩机放置。经过充灌制冷剂,调整温度控制器使箱内温度合适,电冰箱就可以使用,存放物品了。

(2)称量法。一般电冰箱的铭牌上都注明应该充灌制冷剂的重量。称量法就是按铭牌上注明的重量,将制冷剂充灌到制冷系统中的方法,这种方法简单易行具体操作如下:把制冷剂气瓶放在磅秤上,用铜管把气瓶与直角阀连通。使用的铜管要细要软,以免影响称量的准确。打开气瓶阀门,松开直角阀门的锁母,听到“嘶嘶”声,制冷剂把铜管中的空气顶出后,上紧锁母。称出气瓶的重量。然后打开直角阀门,制冷剂进入制冷系统。注意磅称达到气瓶的重量减去应充灌的制冷剂的重量时,立即关闭直角阀门。接通电冰箱电源,压缩机运转。过半小时,检查蒸发器结霜情况和压缩机运转电流,当一切正常后,封口即可。

(3)观察法。接通电冰箱电源,在压缩机运转时,充灌制冷剂。同时观察蒸发器的结霜情况、冷凝器的热度、低压吸气管的温度、压缩机的运转电流。等到蒸发器全部结霜,压缩机的运转电流不超过额定电流时,停止充灌制冷剂。经过段时间观察,电冰箱工作正常即可封口。这种方法需要较多的修理经验才能掌握,而且充灌制冷剂的数量也不如前两种方法准确。

以上就是老金沙9170登录入口小编跟您详细讲述的有关陕西制冷设备,陕西冷库安装,陕西冷库设备,陕西铜管生产,陕西冷媒厂家,陕西铜管批发,陕西冷库的一些介绍。谢谢您的观看,如果还想了解更多有关陕西制冷设备,陕西冷库安装,陕西冷库设备,陕西铜管生产,陕西冷媒厂家,陕西铜管批发,陕西冷库的详细内容,欢迎继续浏览老金沙9170登录入口官网/,欢迎随时来电咨询


Baidu
sogou